Чистота чистого помещения часто зависит от воздушного потока. Другими словами, движение и диффузия пыли, производимой людьми, машинными отсеками и строительными конструкциями, определяются воздушным потоком.
В чистом помещении для фильтрации воздуха используются HEPA и ULPA, а его скорость улавливания пыли составляет 99,97~99,99995%, поэтому можно сказать, что воздух, отфильтрованный этим фильтром, очень чистый. Однако, помимо людей, в помещении есть и источники пыли.
чистая комната
, например, машины. После того, как образовавшаяся пыль распространилась, чистое пространство не может быть сохранено. Поэтому необходимо использовать воздушный поток для быстрого удаления образовавшейся пыли наружу.
Контроль скорости ветра
Воздушный поток в чистом помещении является важным фактором, влияющим на производительность чистого помещения. Обычно скорость воздушного потока в чистом помещении выбирается в диапазоне 0,25–0,5 м/с. Эта скорость воздушного потока относится к зоне бриза, которая подвержена помехам со стороны людей, машин и т. д. и имеет тенденцию быть хаотичной. Хотя увеличение скорости ветра может подавить влияние этого возмущения и поддерживать чистоту, увеличение скорости ветра повлияет на увеличение эксплуатационных расходов. Поэтому он должен иметь возможность поставлять воздух с наиболее подходящей скоростью ветра, когда достигается требуемый уровень чистоты. Достигните соответствующей скорости подачи воздуха для достижения экономических результатов.
С другой стороны, для достижения стабильного эффекта чистоты чистого помещения поддержание равномерного воздушного потока также является важным фактором. Если равномерный воздушный поток не может быть поддержан, это означает, что скорость ветра отличается. Особенно на стене воздушный поток будет создавать вихрь вдоль стены. Достижение высокой чистоты на самом деле очень сложно.
Для поддержания равномерного потока воздуха в вертикальном ламинарном направлении необходимо:
(A) Не должно быть никакой разницы в скорости ветра на обдуваемой поверхности;
(B) Не должно быть никакой разницы в скорости ветра на всасывающей поверхности пластины возврата воздуха пола. Если скорость слишком низкая или слишком высокая (0,2 м/с, 0,7 м/с), будут вихревые токи. При скорости 0,5 м/с поток воздуха более равномерный. Обычно скорость ветра в чистом помещении составляет 0,25~0,5 м. /с между.
Факторы влияния
На чистое помещение влияет множество факторов, влияющих на поток воздуха, таких как технологическое оборудование, персонал,
Материалы для сборки в чистых помещениях
, осветительные приборы и т. д. При этом следует также учитывать точку отклонения воздушного потока над производственным оборудованием.
Как правило, точка отвода воздушного потока на поверхности операционного стола или производственного оборудования должна располагаться на расстоянии между пространством чистого помещения и
перегородка для чистого помещения
2/3, так что поток воздуха может течь изнутри технологической зоны в рабочую зону, когда работает оператор. Пыль удаляется; если точка отвода расположена перед технологической зоной, это станет неправильным отводом потока воздуха. В это время большая часть потока воздуха будет течь в технологическую зону, а пыль, вызванная работой оператора, будет уноситься в заднюю часть оборудования. В результате Тайвань будет загрязнен, а производительность неизбежно снизится.
Такие препятствия, как рабочие столы в чистой комнате, будут иметь вихревые токи на стыках, и чистота около них будет относительно низкой. Сверление отверстий для возврата воздуха на рабочем столе минимизирует вихревые токи; сборка Правильный ли выбор материалов и идеальная ли компоновка оборудования также являются важными факторами для того, станет ли воздушный поток вихревым явлением.